천정에 결로가 생겼습니다. 뭐가 문제죠?

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일16-06-25 23:47 조회3,396회 댓글0건

본문

얼마전에 전화로 문의해온 내용입니다.
지은지 1년도 안된 집의 천정에 결로가 생겨서 내벽을 띁어 봤더니 안쪽 모양이 이렇다고 사진도 보내왔습니다. 이미 천정을 많이 띁어 놓은 상태에서 결로의 원인에 대해서 설계를 한 건축가와 시공을 한 업자의 의견이 다르다는 것입니다. 용마루벤트를 잘못시공한 것이 아니냐며 다투고 있다고 했습니다. 원인 분석이 안되면 제대로된 처방을 내릴 수가 없습니다. 그래서, 저희 연구소에서는 어떻게 보느냐고 문의를 해온 것입니다.
 
 
여러장의 사진을 살펴보다가 좀 특이한 것을 발견했습니다.
분명히 2바이10을 서까래로 사용하고 단열재는 R32를 썼다고 했는데, 단열재 설치된 모습이 이상합니다.
사진의 왼쪽 아랫부분은 한번 잡아 뺏다가 다시 넣어서 저모양이 된 것이라고 하니 그 부분이 특이한 것이
아닙니다. 사진에서 이것 알아보신다면 건설현장 경력이 많은 분도 못갖춘 건축 눈썰미까지 좋은 분입니다.
 
알아보셨나요?
단열재가 서까래 안쪽으로 너무 많이 들어가 있습니다.
보통 래프트벤트가 설치될 경우 단열재의 하단과 서까래의 하단이 맞춰지게 설치가 됩니다.
이유는 2바이10의 두께가 240mm정도이고 R32의 두께는 220mm정도입니다. 래프트벤트가 40~50mm정도의 높이로 설치가 된다면 R32단열재는 역간 눌려진 상태로 서까래의 하단부분에 밑면이 맞춰지는 것이 정상입니다. 그런데, 사진에 보면 좌측이나 우측이나 단열재가 안으로 쑥들어가서 설치되어 있습니다.
이것은 래프트벤트가 설치되지 않았다는 추정이 가능합니다. 그래서, 이 집의 천정으로 침투한 습기들이
벤트가 없어서 환기가 되지 않다보니 단열재를 적시는 현상이 나타난 것으로 추정이 됩니다. 
시공업체가 목조주택쪽엔 좀 경험이 부족한 것이 아닌가 하는 생각이 들더군요.
 
이 추정은 단지 저 사진만을 보고 내린 결론입니다.
좀 더 정확한 원인은 현장 점검을 통해서만 확인이 가능합니다. 
원인 파악이 제대로 되지 않으면 보수공사를 해도 똑같은 일이 계속 벌어집니다.
제대로된 현장 확인 절차가 필요한 사례입니다.
 
 
 
 
 